节能先进

在市经济信息化委指导下,市节能中心自年开展单位产品能耗限额标准专项检查以来,经过多年贯标培训和节能监察,有力推进企业节能管理水平提高、能效水平显著提升,助力高效、清洁、低碳、循环的绿色产业体系的形成。“十四五”是实现碳达峰目标的关键期和窗口期,需要工业和通信业绿色发展持续发力,为进一步加强节能监察工作,建立常态化节能监察机制,突出抓好重点领域、重点单位、重点项目的监督管理,按照国家和本市年度节能监察工作任务,市节能中心开展了年度单位产品能耗限额标准专项检查工作,挖掘出一批在能效水平和节能管理方面具有代表性、引领性、先进性的单位。我们将专题分享年度工业和通信业达到行业先进水平的单位案例,促进全市相关领域企业加强交流互鉴,推进节能降碳,加快节能新工艺、新技术的应用,推动全行业“比、学、赶、超”行业先进者的经验方法,提升产业绿色低碳化水平。

数据中心基本情况

有孚网络创立于年,是领先的新型云计算数据中心服务提供商。公司在北京、上海、广州、深圳等超一线城市均建有大型云计算数据中心,为大型互联网、集成电路、人工智能、金融、教育、能源等政企行业提供云计算及数据中心服务,致力于“让数字化更简单”。

上海书院云计算数据中心集群于年开始投产运行,目前已服务于人工智能、智能制造、消费互联网、工业互联网等行业客户,并承载了包括上海新型互联网交换中心、人工智能专有云在内的多个功能性平台。

案例简介

上海书院云计算数据中心集群项目采用部分预制化微模块和高压直流供配电技术提高了建设和供电高效,引入光伏发电的清洁能源解决方案提升绿色管理水平。项目投入运行后年平均综合电能利用效率较上海市数据中心建设导则要求提升优化至少10%。

目前,上海书院云计算数据中心集群目前已获得iso能源体系管理认证,并在运行管理中制定了规章管理制度,保证了机房的稳定运行。制度明确了节能管理责任人,能源计量负责人等,切实将节能管理落实到了每个人。此外,上海书院云计算数据中心结合人工智能技术对数据中心各项动力环境设备的能耗进行持续的监控以及精准的控制,进一步提高整体管理效益。

企业节能实践

有孚网络深耕数据中心二十余载,经过多年建设摸索,数据中心在楼宇式建设过程中融入绿色节能理念,在数据中心的建设过程中逐步应用绿色创新新技术,推动数据中心低碳发展。上海书院云计算数据中心建设中,在主机房选用高效冷水机组+水冷空调的制冷系统、间接蒸发冷却系统,配电区域采用氟泵自然冷却技术,利用自然冷源,减少数据中心能耗;水制冷系统设采用板式换热器,利用冬季及过渡季节室外的自然冷源为主机房提供制冷,节约数据中心冷水机组耗电,达到节能目的。

有孚网络注重绿色节能还体现在数据中心管理的全生命周期上,在规划设计中,项目采用高压直流供配电技术降低损耗,同时为了进一步最低的降低配电系统电缆传输损耗,变压器设置在各楼层等方式靠近机房模块间,尽量缩短低压电缆的配电距离,降低电力传输中的损耗。在低压配电系统中低压配电线缆传输损耗约1%。

企业未来在节能上的打算

有孚网络作为新型云计算数据中心服务提供商,始终坚持以建设绿色低碳、节能环保数据中心为发展理念,实现数据中心绿色发展。公司旗下新建数据中心从选址规划、建设、运营等多维度进行论证、评估与监测,在数据中心的建设过程中应用绿色创新技术,逐步实现数据中心集群化、阶乘化降耗效应。未来将持续探索更先进、更智能的绿色能源技术,以实现规模化、智能化、低碳化运营管理,助力数字变革,追求生态共存。

    